辦公裝修安全用電需要注意什么?
1、辦事處裝修施工現場臨時用電必須采用TN-S配電系統,三級配電結構,并設置電桿漏電保護和兩道防線,施工現場總容量砠50kw的電氣工具、設備必須編制施工現場臨時用電組織設計,容量小于50kw的應制定安全措施和電氣防火措施。
2.配電系統應遵循分等級分流、分別供電和照明的原則,壓縮配電間距,遵守環境安全規則。從三級配電箱到電氣設備實行“一機一開關”制度。任何電氣設備都不應超配。配電箱和照明配電箱應分開設置,電源和照明開關必須分開設置。配電箱與設備開關箱的距離不得超過30m,開關箱與固定電氣設備的距離不得超過3m。
3.臨時配電系統中的保護系統、配電裝置、接地裝置和配電線路必須符合《施工現場臨時用電技術規程》的規定。配電系統中過流保護裝置和線路的規格必須與電氣設備的功率相匹配?;顒优潆娤渲行木嗟孛娴木嚯x一般為0.8-至1.6米,可燃垃圾和裝飾材料不得堆放在離配電箱1.8米以內。配電箱必須上鎖,并由專人管理。電氣操作人員必須穿戴絕緣防護設備,使用絕緣工具。所有施工人員禁止帶電作業。
4.手持電動工具的負荷線應采用優質耐候橡套銅芯軟電纜,無破皮、外露銅芯或中間有接頭。不應隨意用保護線代替優質耐候橡套銅芯軟電纜。當工作環境空氣濕度小于75%,溫度不高于30度或工作現場有不導電地板時,可使用一級或二級電動工具。在潮濕的地方或金屬框架上操作時,必須使用二級或三級手持電動工具。電動工具的接地線與
5.一般情況下,事故現場照明最好使用帶安全保護裝置的工作燈,不要使用碘鎢燈或其他鹵化燈照明,不要隨意拉工作燈照明。工作照明燈的安裝高度不得小于2.4m,與易爆和易燃物品的距離不得小于300m。比如辦公室裝修施工現場特別潮濕,必須選用密封防水照明燈。粉塵量大但無爆炸和火災危險的場所應選用防塵燈具,有爆炸和火災危險的場所應根據危險等級選用防爆燈具,并應符合《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》的規定。嘉興辦事處室內裝飾工程施工現場的施工照明電源一般為220v